安全绳、雨鞋、工作服、测氧仪、隔离墩、排风扇、手电筒……这些装备是太原热力集团一线巡检人员所用到的必备品。日复一日,年复一年,热力巡检人员奔走在路面的各个热力井室,检查管网、阀门、补偿器等设备,他们在井下小心翼翼、一丝不苟检查每一个设备,为的就是全力保障用户的供热安全。
1月6日,记者来到太原市迎泽区青年路,跟随太原热力集团迎泽第一供热分公司管线所巡线一组的人员,探访他们在巡检过程中的工作。
安全不容忽视
6日9时,在迎泽区青年路一处标有“供热”的井盖前,迎泽第一供热分公司管线所巡线一组的人员正在对所要作业的区域摆放隔离设施,提醒过往车辆和行人注意避让。记者了解到,巡检人员所要做的工作是对热力井室(注:井下)的设备进行巡检。
“我们现在对青年路20号热力小室进行一次网的检查,要求严格遵守有限空间安全操作规程,严格按照要求进行通风,通风检测合格再下井操作,正确佩戴劳动防护用品,上下爬梯抓稳踩牢,不要着急,下井检查一定要严格按照要求工作……”在开始工作前,巡线一组的班组长郭水东先给大家开了一个简短的安全会。
钩开井盖,巡检人员先对井下做通风处理,并用吊绳吊着测氧仪放入井下。大约5分钟的时间,巡检人员再把测氧仪吊上来,记者看到,仪器上显示着一组数据:一氧化碳0(PPM),硫化氢0(PPM),可燃0(%LEL),氧气20.3(%VOL)。“一氧化碳、硫化氢、可燃气体必须都是0,氧气在20-21之间,说明是在正常范围,才可以下井。”郭水东介绍。
戴好安全帽、安全绳、手套、头灯,穿好雨鞋,巡检人员开始下井。记者看到,在下井时,巡检人员脖子上也戴着测氧仪,以保证可以随时监测井下的情况。
巡检不能马虎
这口热力井室距离地面约有3米高,对巡检人员来说,这不算深的,记者了解到,热力井室最深的有18米。当天的室外温度约有6℃,那么井下温度有多少呢?巡检人员穿着雨鞋在井下,脚会冷吗?带着这些疑问,记者戴好安全帽、安全绳,换上雨鞋和巡检人员一起下到井下。
进到井内,只感觉一股热风扑面而来,记者的相机镜头、眼镜及巡检师傅的手电筒上都蒙上了一层薄薄的雾气。“管道里的水温约在80℃,井下的室温约有30℃。”郭水东说。穿着雨鞋在井下,不像记者一开始担心的冷,脚面感觉温温的。记者环视四周,约5平方米的热力小室里,粗壮庞大的供热管网占据主要空间,管道两侧边缘仅容一个人通过,沿着管道,形成了狭窄的“专用道”。有的地方无法直立行走,巡检人员则弯腰小心翼翼挪着走。
拿出测量卷尺,两名巡检人员在仔细测量着伸缩量是否在正常范围内,经过测量,伸缩量范围正常。巡检人员又开始下一个设备检查,借助手电筒的光照,巡检人员对阀门、补偿器等设备一一进行检查。
记者了解到,巡检工作每天都要进行,辖区内的每一处热力小室,巡检人员都了如指掌,虽说每一处设备他们都很清楚,但无论巡检设备是大还是小,他们都仔细检查,不放过任何一个地方。
保障不可松懈
日常巡检都有哪些内容呢?“一是检查套筒补偿器,包括测量其伸缩量,检查套筒与芯管是否同心、是否有锈蚀坑、是否有渗水等情况发生,检查套筒螺丝是否紧固、是否有渗水;二是检查钢固定是否有开裂、是否有移位、是否存在安全隐患;三是检查阀门,包括检查阀门的开关度是否合适、是否正常,阀体是否有渗水等情况的发生。”郭水东介绍,巡检人员是分组进行,他们这组人员负责余口热力井室,约22公里的供热管线,每天这样反复上下井,工作看似简单,实则每位巡检人员肩负的责任都很重,一刻也不能松懈。
像郭水东班组的巡检工作只是太原热力集团余名巡检人员的一个缩影,日复一日,年复一年,太原热力人行走在太原的大街小巷,对余处热力井室进行巡检,守护着供热安全线,保障着所有用户的正常供热。
来源:山西晚报